Двери Н-7, Н-7М Н-10 и пожар. Двери Н-7, Н-7М Н-10 и пожар. /assets/components/phpthumbof/cache/forum.37e64e6b21ea9bda9766551876df1b9f637.png www.zamkidveri.com
198095, Михайловский пер., 7А, Санкт-Петербург, Россия +7 (812) 648-8309

Двери Н-7, Н-7М Н-10 и пожар.

Страница: 1

  • Павлов В 25.03.2008 11:44

    13 марта проведены сертификационные испытания противопожарных свойств дверей Н-7 и Н-7М. По результатам испытаний установлен предел их огнестойкости - EI 45. Таким образом, теперь можно утверждать, что Н-7 и Н-7М не только обладают взломостойкими свойствами, соответствующими I и II классам защиты от взлома, но и защитят жилище (и его обитателей) от пожара в течение 45 минут.

  • Иванов 25.03.2008 13:02

    Здорово. 45 минут - это серьезное время, достаточное для прибытия пожарных в черте города.

    Несколько вопросов:
    1. В них как раз применены расширяющиеся от нагрева уплотнители для защиты от проникновения дыма и газообразных продуктов сгорания по периметру двери?
    2. Есть ли какие-то ограничения на устанавливаемые замки и глазки?

  • Клуб Любителей замков 25.03.2008 13:49

    Предел огнестойкости 45 минут, вполне достойно.
    Поздравляем.
    Теперь соседи погорельцев, могут спать спокойно,а пожарные топать на пожар пешком.

  • Павлов В 25.03.2008 15:15

    "
    Иванов Здорово. 45 минут - это серьезное время, достаточное для прибытия пожарных в черте города.

    Несколько вопросов:
    1. В них как раз применены расширяющиеся от нагрева уплотнители для защиты от проникновения дыма и газообразных продуктов сгорания по периметру двери?
    2. Есть ли какие-то ограничения на устанавливаемые замки и глазки?

    Двери Н-7 и Н-7М были доработаны. Действительно, обязательным условием является два контура терморасширяющегося уплотнителя, один клеится на дверную коробку, второй – по периметру дверного полотна. Оба контура расположены в зазоре между коробкой и полотном.
    Вторая доработка заключается в том, что для снижения теплопроводности дверного полотна, внутри него расположены 2 слоя ГВЛ.
    По замкам, с точки зрения пожара, ограничений нет, т.к. по пожарным правилам замки должны быть открыты, а дверь должна удерживаться защелкой. У защелки должен быть стальной ригель. Поэтому мы использовали защелку Гардиан – 301. Требования к замкам с точки зрения взломостойкости остаются в силе.
    Глазка быть не должно.

  • Иванов 25.03.2008 16:54

    "
    Павлов В Двери Н-7 и Н-7М были доработаны. Действительно, обязательным условием является два контура терморасширяющегося уплотнителя, один клеится на дверную коробку, второй – по периметру дверного полотна. Оба контура расположены в зазоре между коробкой и полотном.
    Вторая доработка заключается в том, что для снижения теплопроводности дверного полотна, внутри него расположены 2 слоя ГВЛ.
    ...
    Глазка быть не должно.


    Понятно.
    Вот образец серьезного подхода к проблеме, а то я где-то видел на китайскую дверь сертификат...
    Люди посмотрят и поймут, как должна быть сконструирована противопожарная дверь.

  • SAWWA 25.03.2008 21:29

    актуально.. недавно в одном подъезде видел результаты поджога стальной двери, отделка из дерьмантина, наличник - планочки всякие.. фуфелок всякий.. получше.. БЫЛА.. и не только.. зрелище, весёлое.. .. если б соседи вовремя дверь не потушили.. из замочков ельборчик да кале.., что последний точно б того.. если б посерьёзнее чего случилось..
    вообще, удивляюсь, как соседи не задохнулись.. ведь, как говорят, полыхало прилично.. кожзам +поролон..да и вонь недели 3 уже до конца не выветрилась..

  • Иванов 25.03.2008 21:44

    Отделку из дермантина вообще надо запретить как вредную.
    Дрянь всякую на дверь прибивают, а людям потом вдыхать испарения... оно и так газит, а при пожаре - вообще сразу в гроб...

 

Замки антипаника в наличие. Услуги по установке на двери замков с функцией антипаника, в соответствие с требованиями (Москва, Санкт-Петербург). Поставка дверей для эвакуационных выходов. Подробнее на locks.ru..

 

  • Тарас 26.03.2008 10:12

    Очень хорошее предложение. Безопасности мало не бывает! Это не я придумал :)
    А что с ценой за это удовольствие? Какую теперь дверь заказывать Н-7, или Н-7 противопожарную, или они теперь все будут с такими прибамбасами?

  • R.M.N. 26.03.2008 12:21

    "
    Тарас
    А что с ценой за это удовольствие? Какую теперь дверь заказывать Н-7, или Н-7 противопожарную, или они теперь все будут с такими прибамбасами?

    Видимо не правильно вы поняли сообщение. Это одна и та же дверь, просто были "
    проведены сертификационные испытания противопожарных свойств дверей Н-7 и Н-7М

    Т.е. эти модели дверей
    "
    не только обладают взломостойкими свойствами, соответствующими I и II классам защиты от взлома, но и защитят жилище (и его обитателей) от пожара в течение 45 минут.

  • Иванов 26.03.2008 13:16

    "
    Тарас Очень хорошее предложение. Безопасности мало не бывает! Это не я придумал :)
    А что с ценой за это удовольствие? Какую теперь дверь заказывать Н-7, или Н-7 противопожарную, или они теперь все будут с такими прибамбасами?


    Я тоже понял так, что они все будут одновременно и противопожарными.
    Только глазок не надо ставить.

  • SAWWA 26.03.2008 13:34

    ну да, глазок - готовая дыра в двери.. а так в темноте от его пользы нет.. а видеокамера - получше будет.. и в темноте ик. подсветка.. нормально.. да и можно смело 2-3 камеры подключить по помещениям.. перед холлом,, в холле.. на чёрном входе.. у мусоропровода..

  • R.M.N. 26.03.2008 14:21

    Дык затрат намного больше будет....не все же могут раскошелиться на такую дверь ,да еще и камеры подключить

  • Павлов В 26.03.2008 14:45

    "
    Тарас Очень хорошее предложение. Безопасности мало не бывает! Это не я придумал :)
    А что с ценой за это удовольствие? Какую теперь дверь заказывать Н-7, или Н-7 противопожарную, или они теперь все будут с такими прибамбасами?

    Поясню. С 15 апреля все двери Н-7 и Н-7М по умолчанию будут дорабатываться в противопожарном плане. Срок 2 недели необходим для доведения информации до партнеров завода и, самое главное, для того, чтобы у них было время для обучения персонала. Двери действительно подорожают, но незначительно. Если заказчики не хотят дополнительной защиты от пожара, то они могут выбрать двери Н-7 и Н-7М "предыдущей версии". Для этого в заказе замерщик или консультант на выставе должен написать "без доработки". Вот и все. Повторяю, необходимо выполнить только 2 условия: защелка Гардиан Г-301 и отсутствие глазка. Остальная возможность выбора замков не меняется.

 

Cистема антиотмычки и антифальсификации ключа (Патент №184704).
Замок имеет защиту "ОТСЕЧНАЯ СУВАЛЬДА" (Патент №183504).
Замок имеет защиту от высверливания: блокирующий штифт (Патент №183505).
Защита от высверливания (Ц-85, толщиной 4,6мм).
Защита от самоимпрессии (Патенты №183504 и №184704).
Подробнее на locks.ru..

 

  • R.M.N. 26.03.2008 14:52

    Т.е. выходит поправка будет и при заказе нужно будет указывать, например, дверь Н-7 противопожарная (если новую модель) и дверь Н - 7 (если старую модель хотят приобрести).

  • SAWWA 26.03.2008 15:11

    это того стоит..

  • Иванов 26.03.2008 17:24

    "
    Павлов В Если заказчики не хотят дополнительной защиты от пожара, то они могут выбрать двери Н-7 и Н-7М "предыдущей версии". Для этого в заказе замерщик или консультант на выставе должен написать "без доработки". Вот и все. Повторяю, необходимо выполнить только 2 условия: защелка Гардиан Г-301 и отсутствие глазка. Остальная возможность выбора замков не меняется.


    Спасибо, теперь все ясно.
    Думаю тем, кто действительно хочет защитится от пожара, купить камеру с монитором за 5-7 тысяч рублей дополнительно к двери Н7 не напряжет.
    Стоит оно того.

  • Павлов В 28.03.2008 14:25

    В апреле планирую провести еще одну доработку Н-7 и Н-7М. Дело в том, что по полотнам двери получили показатели превышающие EI 60, т.е полотна "продержались" больше часа. "Слабым звеном" оказались дверные коробки, слишком большая теплопроводность! Сделаем двери с "пожароустойчивым" (или "противопожарным", пока не решил как назвать) наличником и снова испытаем. Думаю, что час они продержаться.

 

Производство бронепластин из специального материала Ц-85 для защиты замка от высверливания. Подробнее на locks.ru..

 

  • Иванов 28.03.2008 18:56

    "
    Павлов В "Слабым звеном" оказались дверные коробки, слишком большая теплопроводность! Сделаем двери с "пожароустойчивым" (или "противопожарным", пока не решил как назвать) наличником и снова испытаем.


    Что-то типа терморазрыва, как в металлических теплых окнах?

  • Павлов В 29.03.2008 10:15

    Да, что-то похожее. Во всяком случае принцип. Сделать вставку из материала плохо проводящего тепло.

  • R.M.N. 31.03.2008 16:33

    Прямо спортивный интерес....Выходит нужно совсем немножко подождать и будет дверь на все случаи жизни:)

  • Иванов 31.03.2008 18:30

    "
    R.M.N. Прямо спортивный интерес....Выходит нужно совсем немножко подождать и будет дверь на все случаи жизни:)


    Все равно двери подвержены моральному устареванию. Так что если купить дверь за 50тыр, посчитав, что она защищает от 80% опасностей, то через 10 лет планка сместится, дверь будет защищать уже от 40% опасностей и надо будет либо с этим примирится, либо заплатить еще.
    Мы же меняем автомобиль на основании того, что новая машина безопаснее, комфортнее красивее, вряд ли это происходит реже чем раз в 10 лет, ну а дверь - не менее ответственное устройство, оно тоже подлежит замене и обновлению.
    Прошу сделать правильные выводы из сказанного - защита нужна, просто она требует постоянной траты денег, а не разового вложения, как бы мы не хотели этим ограничится.

  • R.M.N. 01.04.2008 15:16

    "
    Иванов то через 10 лет планка сместится, дверь будет защищать уже от 40% опасностей и надо будет либо с этим примирится, либо заплатить еще.

    Имеете ввиду заменить на другую....или просто доплатить?

  • Иванов 01.04.2008 17:20

    Апгрейдов вроде нет пока, даже у брендов. Наверное заменять...

    Хотя - могут же доработать двери, установленные неправильно, ну как вот .

    А вообще, было бы интересно услышать соображения производителей дверей по этому поводу.

  • R.M.N. 02.04.2008 14:25

    "
    Иванов Апгрейдов вроде нет пока, даже у брендов. Наверное заменять...

    Если подумать, то вы правы...при доработке меняется ряд функций и свойств ,тем самым меняются габариты...только замена выходит

  • Иванов 08.04.2008 17:00

    Ау, уважаемые производители, что вы об этом думаете?

  • Клуб Любителей замков 16.04.2008 01:53

    Не хрена не думаем ..........при таком форуме

 

Производство бронепластин из специального материала Ц-85 для защиты замка от высверливания. Подробнее на locks.ru..

 

  • Павлов В 16.04.2008 09:51

    "
    Иванов Апгрейдов вроде нет пока, даже у брендов. Наверное заменять...

    Хотя - могут же доработать двери, установленные неправильно, ну как вот .

    А вообще, было бы интересно услышать соображения производителей дверей по этому поводу.

    Для наших дверей какая-либо радикальная переделка, изменяющая функции и взломостойкие характеристики двери не возможна.

  • Иванов 16.04.2008 10:04

    "
    Павлов В Для наших дверей какая-либо радикальная переделка, изменяющая функции и взломостойкие характеристики двери не возможна.


    Спасибо, Владимир.
    Насколько я понимаю, остальные дверники ответили бы точно так же, если бы захотели отвечать на такой достаточно неприятный вопрос.
    С другой стороны как раз к Неману каких-то претензий по поводу невнедрения технологических новинок нет - все сразу идет на дверь - можно вспомнить, как сплошной противовзлом появился на всех моделях дверей, а сначала планировался только на взломостойкой серии...

  • Павлов В 16.04.2008 10:15

    "
    Иванов Спасибо, Владимир.
    Насколько я понимаю, остальные дверники ответили бы точно так же, если бы захотели отвечать на такой достаточно неприятный вопрос.
    С другой стороны как раз к Неману каких-то претензий по поводу невнедрения технологических новинок нет - все сразу идет на дверь - можно вспомнить, как сплошной противовзлом появился на всех моделях дверей, а сначала планировался только на взломостойкой серии...

    Ну да, в этом смысле стараемся внедрять. Сейчас стоит задача "распространить" запирающие механизмы от двери Н-15 на другие модели взломостойких дверей нашего производства.

  • Tims 18.02.2009 20:17

    "
    Павлов В В апреле планирую провести еще одну доработку Н-7 и Н-7М. Дело в том, что по полотнам двери получили показатели превышающие EI 60, т.е полотна "продержались" больше часа. "Слабым звеном" оказались дверные коробки, слишком большая теплопроводность! Сделаем двери с "пожароустойчивым" (или "противопожарным", пока не решил как назвать) наличником и снова испытаем. Думаю, что час они продержаться.


    Почти год прошёл. Модернизация не удалась или отложена?

    Выбираю дверь и задумался о том, что пожароустойчивость очень важный фактор. Лишние минуты могут спасти жизнь и здоровье самых дорогих людей.

Перейти на форум, задать свой вопрос по данной теме …

Рекомендуемые статьи:

amp версия страницы
Керберос
Михайловский переулок, 7А 198095 Санкт-Петербург
+7 (812) 648-8309 +7 (495) 131-2260 mail@locks.ru https://www.locks.ru/assets/site1/img/kerberos_logo_big.png