Иванов Здорово. 45 минут - это серьезное время, достаточное для прибытия пожарных в черте города.
Несколько вопросов:
1. В них как раз применены расширяющиеся от нагрева уплотнители для защиты от проникновения дыма и газообразных продуктов сгорания по периметру двери?
2. Есть ли какие-то ограничения на устанавливаемые замки и глазки?
Павлов В Двери Н-7 и Н-7М были доработаны. Действительно, обязательным условием является два контура терморасширяющегося уплотнителя, один клеится на дверную коробку, второй – по периметру дверного полотна. Оба контура расположены в зазоре между коробкой и полотном.
Вторая доработка заключается в том, что для снижения теплопроводности дверного полотна, внутри него расположены 2 слоя ГВЛ.
...
Глазка быть не должно.
Тарас
А что с ценой за это удовольствие? Какую теперь дверь заказывать Н-7, или Н-7 противопожарную, или они теперь все будут с такими прибамбасами?
проведены сертификационные испытания противопожарных свойств дверей Н-7 и Н-7М
не только обладают взломостойкими свойствами, соответствующими I и II классам защиты от взлома, но и защитят жилище (и его обитателей) от пожара в течение 45 минут.
Тарас Очень хорошее предложение. Безопасности мало не бывает! Это не я придумал :)
А что с ценой за это удовольствие? Какую теперь дверь заказывать Н-7, или Н-7 противопожарную, или они теперь все будут с такими прибамбасами?
Тарас Очень хорошее предложение. Безопасности мало не бывает! Это не я придумал :)
А что с ценой за это удовольствие? Какую теперь дверь заказывать Н-7, или Н-7 противопожарную, или они теперь все будут с такими прибамбасами?
Павлов В Если заказчики не хотят дополнительной защиты от пожара, то они могут выбрать двери Н-7 и Н-7М "предыдущей версии". Для этого в заказе замерщик или консультант на выставе должен написать "без доработки". Вот и все. Повторяю, необходимо выполнить только 2 условия: защелка Гардиан Г-301 и отсутствие глазка. Остальная возможность выбора замков не меняется.
Павлов В "Слабым звеном" оказались дверные коробки, слишком большая теплопроводность! Сделаем двери с "пожароустойчивым" (или "противопожарным", пока не решил как назвать) наличником и снова испытаем.
R.M.N. Прямо спортивный интерес....Выходит нужно совсем немножко подождать и будет дверь на все случаи жизни:)
Иванов то через 10 лет планка сместится, дверь будет защищать уже от 40% опасностей и надо будет либо с этим примирится, либо заплатить еще.
Иванов Апгрейдов вроде нет пока, даже у брендов. Наверное заменять...
Иванов Апгрейдов вроде нет пока, даже у брендов. Наверное заменять...
Хотя - могут же доработать двери, установленные неправильно, ну как вот .
А вообще, было бы интересно услышать соображения производителей дверей по этому поводу.
Павлов В Для наших дверей какая-либо радикальная переделка, изменяющая функции и взломостойкие характеристики двери не возможна.
Иванов Спасибо, Владимир.
Насколько я понимаю, остальные дверники ответили бы точно так же, если бы захотели отвечать на такой достаточно неприятный вопрос.
С другой стороны как раз к Неману каких-то претензий по поводу невнедрения технологических новинок нет - все сразу идет на дверь - можно вспомнить, как сплошной противовзлом появился на всех моделях дверей, а сначала планировался только на взломостойкой серии...
Павлов В В апреле планирую провести еще одну доработку Н-7 и Н-7М. Дело в том, что по полотнам двери получили показатели превышающие EI 60, т.е полотна "продержались" больше часа. "Слабым звеном" оказались дверные коробки, слишком большая теплопроводность! Сделаем двери с "пожароустойчивым" (или "противопожарным", пока не решил как назвать) наличником и снова испытаем. Думаю, что час они продержаться.
13 марта проведены сертификационные испытания противопожарных свойств дверей Н-7 и Н-7М. По результатам испытаний установлен предел их огнестойкости - EI 45. Таким образом, теперь можно утверждать, что Н-7 и Н-7М не только обладают взломостойкими свойствами, соответствующими I и II классам защиты от взлома, но и защитят жилище (и его обитателей) от пожара в течение 45 минут.